Wywiewne
klapy schronowe przeznaczone s± do regulacji nadci¶śnienia w obiektach, w których zostały zamontowane. W okresie izolacji ich rol± jest/było zabezpieczanie obiektu przed przenikaniem powietrza z zewn±trz.Schronowe
klapy wywiewne klasyfikowane s± w zależno¶ści od ¶średnicy.
W schronach O.C. najcz궜ciej spotykanymi s± dwa typy: WKS-150M i WKS-200M.Ich ¶średnice wlotu i wylotu kolejno wynosz± 150mm i 200mm.
Klapa WKS-150M zapewnia przepustowo¶ść powietrza:
- przy nadci¶śnieniu 4mm słupa wody (dalej bedę używał skrótu "sł.w.") 150 m3/h
- przy nadci¶śnieniu 20mm słupa wody 350 m3/h
- waga netto do 11kg.
Klapa WKS-200M:
- - przy nadci¶śnieniu 4mm słupa wody300 m3/h
- przy nadci¶śnieniu 20mm słupa wody 670 m3/h
- waga netto ok.16,5kg.
Wywiewne
klapy schronowe po zamontowaniu ich w obiektach należało wyregulować na ż±dane ci¶śnienie. Dokonuje się tego poprzez ustawienie osi kółka zgodnie ze znakiem wybitym na dĽwigni, na której oznaczono dwa położenia odpowiadaj±ce nadci¶śnieniu 4 i 20mm sł.w. Można było również ustawić nadci¶śnienie na wielko¶ść po¶średni±.W tym celu należało w obiekcie ...